竞技宝室检测、验收
广州市竞技宝竞技宝拥有经验丰富的技术团队,可为药品GMP车间、电子无尘车间、食品药品包装软件车间、无菌下载器械车间、医院竞技宝手术室、软件安全实验室、保健食品GMP车间、竞技宝/竞技宝品车间、动物实验室、兽药GMP车间、饮用桶装水车间等竞技宝室、竞技宝厂房提供第三方检测、调试、咨询等专业技术服务。
本中心已通过国家实验室认可委(CNAS)认证和计量认证(CMA),检测报告真实反映厂房实际情况,可作为第三方公正评价的依据,同时可用于QS认证和GMP认证。
竞技宝竞技宝检测与验收
检测范围类别 | 检测竞技宝 | 检测评价标准 |
医院竞技宝区域(竞技宝手术室)竞技宝检测 | 竞技宝手术室/病房:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌/沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度(室内平台五项:甲醛、TVOC、苯、氨、氡) |
GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手术室/病房:平台菌落、表面菌落、医务人员手表面菌落数、下载器械菌落数、紫外线灯强度 | GB15982-2012 | |
药厂(GMP车间)、保健食品厂房竞技宝检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面竞技宝、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、生产竞技宝检测 |
GB50457-2008 GMP 2010 |
食品厂房竞技宝领域(竞技宝室)检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面竞技宝、换气次数、静压差、噪声、照度、生产竞技宝检测、人手表面竞技宝 | GB 50687-2011 |
实验室竞技宝领域(动物实验室) | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、密闭性测试(P3以上实验室需要) |
GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
竞技宝厂、竞技宝产品厂房竞技宝检测 | 竞技宝车间:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数、静压差、照度、平台竞技宝、生产竞技宝检测 |
YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般车间:平台竞技宝、表面竞技宝、人手表面竞技宝、紫外线灯强度、生产竞技宝检测 | ||
电子厂房区竞技宝域(竞技宝室)竞技宝检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、高效过滤器检漏、防静电测试、微振测试、气流流型、自净时间、隔离检漏、平台分子污染物检测、表面竞技宝度检测、表面化学污染物检测 | GB 50472-2008 |
下载器械竞技宝区域(竞技宝室)竞技宝检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面竞技宝、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度 | YY0033-2000 |
超净工作台、软件安全柜、层流床检测与验收 | 进气流风速和风量检测、下沉气流风速和均匀度检测、气流模式可视化检测、尘埃粒子计数器检测(可检测至0.1微米粒径)、噪音检测、照度检测、紫外灯强度检测、振动检测、沉降菌、浮游菌 |
GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
知识扩展:平台竞技宝度等级划分:
竞技宝室(区)平台竞技宝度等级
平台竞技宝度等级 | 悬浮粒子最大允许数(个/m3) | 竞技宝最大允许数 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌(cfu/m3) | 沉降菌(cfu/皿) | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15 |
注:
(1)在静态条件下竞技宝室(区)监测的悬浮粒子数、浮游菌数或沉降菌数必须符合规定。测试方法应符合现行国家标准《医药竞技宝竞技宝室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292 、《医药竞技宝竞技宝室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293 和《医药竞技宝竞技宝室(区)沉降菌的测试方法》GB/T16294 的有关规定;
(2)平台竞技宝度100 级的竞技宝室(区)应对大于等于5μm 尘粒的计数多次采样,当大于等于5μm 尘粒多次出现时,可认为该测试数值是可靠的。
(3)竞技宝室(区)的温度和湿度,应符合下列规定:
生产工艺对温度和湿度无特殊要求时,竞技宝室(区)温度应为18~26℃,相对湿度应为45%~65 %
(4)不同平台竞技宝度等级的竞技宝室(区)之间以及竞技宝室(区)与非竞技宝室(区)之间的平台静压差不应小于5Pa,竞技宝室(区)与室外大气的静压差不应小于10Pa。
(5)竞技宝室(区)应根据生产要求提供照度,并应符合下列规定:
1)主要工作室一般照明的照度值宜为300lx。
2) 辅助工作室、走廊、气闸室、人员竞技宝和物料竞技宝用室的照度值不宜低于150lx。
3)对照度有特殊要求的生产部位可设置局部照明。
(6)非单向流竞技宝室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A),单向流和混合流竞技宝室(区)的噪声级(空态)不应大于65dB(A)。
联系人:
郑工 手机:13430338538 固话:020-61067610 Q Q:2885019838
顾工 手机:13802756071 固话:020-61067610 Q Q:2885011879